高手們幫我看看這個指令什么意思 FROM K1 K0 K2M227 K2   關鍵那個K2M227是指什么 M227和M228?
[ 此帖被keliter在2010-07-29 09:51重新編輯 ]
mz凡人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mz凡人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-03 13:15
FROM K1 K0 K2M227 K2中的
K1是單元號
K0是“BFM#”的傳送源
K2M227是傳送地點
K2是傳送點數。

PLC基本模塊和模擬量輸入輸出模塊之間的數據通訊是靠FROM和TO指令執行的,F(xiàn)ROM和TO指令實際上都是針對模擬量輸入輸出模塊中的緩沖寄存器BFM進行的,F(xiàn)ROM是將數據讀入PLC,而TO則是將基本模塊中的數據寫到特殊功能模塊內的緩沖寄存器。