  請教各位:編碼器運轉時,屏幕上顯示的值是正常的,但當編碼器停止運轉時,屏幕上的值還會繼續變動,一直遞減,請問是編碼器的問題嗎?線路已查正常.
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-29 15:15
編碼器的連個輸出端, 一個方向轉動為減量, ,一個方向為增量,在編碼器不工作時,仔細觀察PLC接編碼器的輸入端是否有脈沖信號,如果沒有就是干擾影響的, 如果有就是編碼器的問題(前提線路正常)