各位大俠,小弟現在使用的三凌MR-C10A伺服使用三凌FX1S PLC控制,用PLSY指令控制正反轉,除了在D8140 --D8143中知道當前坐標還有其它方法可以知道當前坐標?急求,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-29 19:39
將伺服的脈沖輸出接駁入PLC的脈沖輸入端口,使用高速計數對其讀取以得到實際的電機位置。

D8140只是記錄PLSY的輸出脈沖個數,不能排除伺服丟脈沖的狀況。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-30 08:42
脈沖輸出接到輸入計數?你還接啥,直接讀D8140就是了。