xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-30 13:26
目前的設備還在調試中,用的是AB的1756-IF16模擬量0-20mA輸入,由于測量用的16個傳感器剛好裝在高頻焊機的旁邊(此安裝位置不能改變),所以每次高頻焊接的時候都發現模擬量模塊受到的干擾為2~5mA,昨天下午試著做了一個簡易的低通濾波器,但是沒有進展,后來又對那些東西全部重新接了一遍的地線加屏蔽線,還用大的鐵罩子把那些東西罩起來都沒用,請各位有解決過此問題的高手給也一個合理的解決方法,在這里先謝謝了,高頻機焊接時的頻率是20MHZ。
請各位同仁趕緊幫忙出出主意。
[ 此帖被xqx666在2010-07-30 20:04重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 23:58
高週波或微波,建議使用不鏽鋼板,阻隔.[折射]或水套
類似微波爐方式.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-31 20:24
引用
引用第7樓xqx666于2010-07-31 10:15發表的  :

樓上的還有其他的辦法嗎?試過用不銹鋼的罩子整個罩起來了,但是沒效果?請問還有什么辦法嗎?


罩子阻隔那一個部位
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-01 13:52
1.電源性干擾,加個電源濾波或信號隔離.
2.幅射干擾: (1)鋼板阻隔
                      (2)水套吸收
                      (3)石墨阻隔  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
    jonnyhsieh
    系統整合
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 564 個
    工控威望: 1150 點
    下載積分: 721 分
    在線時間: 730(小時)
    注冊時間: 2010-06-03
    最后登錄: 2024-06-03
    查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-08-11 23:37
    1.高頻機與控制箱是否有連結.
    2.電線如何處理.
    3.是否能把硬體配置概述一下.
    jonnyhsieh
    系統整合
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 564 個
    工控威望: 1150 點
    下載積分: 721 分
    在線時間: 730(小時)
    注冊時間: 2010-06-03
    最后登錄: 2024-06-03
    查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-08-12 09:01
    引用
    引用第17樓xqx666于2010-08-12 08:12發表的  :

    高頻焊機與PLC摸擬量模塊沒有任何的聯接,但是我的PLC模塊的測量傳感器剛好要在高頻焊機的旁邊測量焊機焊好的工件,所以受到了干擾。


    1.測量傳感器先用不鏽鋼板遮住[全閉式]
    2.測量傳感器線穿過不鏽鋼管.
    3.上述狀況再不行,鋼板外層可能要加石墨了.
    之前做微波乾燥,有信號干擾都是這樣處理.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人