漫步小城
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看漫步小城的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-05 18:38
現在有幾套數控設備要改造,選擇伺服控制線時有點疑慮,用雙絞屏蔽線價格高,而且12線的不容易買,考慮用一般的國標屏蔽線,不知道可不可以?長度3米左右,脈沖和方向信號會有影響嗎?請師父們給個建議,先感謝!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-09 20:35
這個千萬不要省錢哈,12芯雙絞屏蔽線必須的,你3米左右能花多少錢,我這里賣的1米是12塊錢,別為了省這10來塊錢,讓你伺服出現很多干擾引起的莫名奇妙的問題呀。