樓主  發表于: 2010-08-14 08:31
MT506放一個數值顯示窗口PLC地址是D100(PLC是東芝T系列沒有停電保持)
斷電以后靠506保存住D100的值,上電以后還給PLC
威綸的MT506有以上功能嗎?
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 14:32
這個功能不是靠觸摸屏來實現的,直接在PLC里設置掉電保持型寄存器就可以的,一般的PLC都有,仔細看下編程手冊上面寫的很詳細的。