我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家?guī)蛶兔,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
longzhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 169 點
下載積分: 570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2016-03-28
查看longzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-14 10:54