樓主  發表于: 2010-08-14 10:34
我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家?guī)蛶兔,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
感悟人生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看感悟人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 07:32
總空開用100A的、分支電路全用16A的斷路器