我是初學者,
請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,
請問我的每個斷路器應該選多少電流的?
總的空氣開關應該選多少電流?
還有就是怎么算的,有什么規定之類的嗎?
請大家?guī)蛶兔,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6777 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-09-20
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-14 11:15
斷路器電壓等級不低于用電設備的電壓等級就行,
斷路器電流選擇方法按照一樓的方法執行即可。