87278598
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看87278598的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-14 10:48
我是初學者,
請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,
請問我的每個斷路器應該選多少電流的?
總的空氣開關應該選多少電流?
還有就是怎么算的,有什么規定之類的嗎?
請大家?guī)蛶兔,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-14 11:00
你那加熱管上不是有額定電流值嗎,這種加熱的設備電流值還是比較穩定的給每個上加一1~5就行啊!總的就加總和就行啊