xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-08
查看xtl123925的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-15 22:17
早上5點多,一臺機器壞了,值班電工去修理,搞到7點多,沒修好。于是打電話叫我。到機器旁一看。把急停按鈕給短接了,PLC輸入接通,機器不轉。我當時以為就這點毛病,可是打開機器還是不運行。檢查PLC外部輸入也沒發現問題,當時就懷疑PLC被設備廠商做手腳了。由于沒帶筆記本電腦,無法查看程序。故停下。當下午帶筆記本來已連接就能讀出程序。(原來PLC有密碼保護,曾經試過想打開程序學習一下)可發現是空程序。奇怪,以前也沒聽說能自動刪除程序的PLC,不知那位遇到過,告知一下。解解惑。用的是臺達SX系列PLC.另外,下午又遇到一個問題,與PLC連接的文本屏TP-04出現通訊1連接錯誤。也搞不懂。這兩臺機器都是在運行中出現問題的。最后檢查才知道通訊接口壞了?墒荘LC與TP-04用485通訊連接的,都是臺達的,它的產品就這麼一個質量嗎?真擔心。我公司里一半機器都是用臺達PLC,加上這次壞的,已經有4個出問題了。你們說臺達的質量讓人放心嗎?那位達人告知一下,如何解決。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-09-15
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 23:11
這種現象我見過,有兩種情況,一是人為就是不是很有經驗的小鳥讀不出就把PLC清空了。這點是打死不認的。第二是外部接線有問題,強電串入通信線或外部短路。臺達的東東還是不錯的,相信臺灣同胞的東西吧!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。