請問,1臺溫控表的SSR輸出電壓信號可以接3個單相固態繼電器線圈嗎?能同時驅動3個單相固態繼電器嗎?
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 17:02
完全可以,我們設備上都是這么用的,能夠同時接通,同時斷開。