請問,1臺溫控表的SSR輸出電壓信號可以接3個單相固態繼電器線圈嗎?能同時驅動3個單相固態繼電器嗎?
官開開
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看官開開的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 21:40
應該可以的,我也這樣做過