譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2008-10-27 17:32
  學習學習
songlin7777
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songlin7777的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2008-10-27 18:12
現在才發現自己是井底之蛙
zsping998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsping998的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2008-10-28 16:45
最后根據負載調整時,觀察電流表,選取合適值
天玉月
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天玉月的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2008-11-01 15:48
時間太短不行老把接觸器燒壞。在3樓的基礎上可再加時比較穩。
星星雨
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看星星雨的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2008-11-01 15:59
啟動負荷大小有很大關系。
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2008-11-01 19:25
學習了!
csc51
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看csc51的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2008-11-01 21:09
3 到5秒就行
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 202 點
下載積分: 721 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2012-09-08
查看許劍鋒的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2008-11-12 13:11
        各有各的方法,各有各的說法,都很好。但要控制好馬達的星三角轉換起動,還得根據現場馬達的負載和各方面的數據來決定。
    一般來講,馬達在星形起動運行后,它的轉速達到其額定轉速的70%~80%時就應該轉換成三角形運轉,不然長時間的星形運轉,馬達會出現無力,影響馬達的正常工作。有經驗的電氣技術人員憑聽馬達的轉動聲音就可以確定馬達星三角的轉換時間了。
    所以,我覺得我們應以實際出發,不要單憑書本上的理論進行操作。
三人行必有我?guī),虛心向所有的工控人學習、交流。
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-02-21 13:19
學習啦,謝謝
xiaoyixiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaoyixiao的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-02-22 23:06
看著電流表平穩了以后 算時間
xionghx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 282 點
下載積分: 539 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2024-10-10
查看xionghx的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-02-23 09:22
個人觀點:先看是啥負載,風機類的7.5KW設7秒,而后每千瓦加1秒,力矩類的在原來風機類的基礎上乘上1.5倍.
lisongbo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lisongbo的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-02-23 09:39
一般來說,35KW-70KW在5S-10S之間。70KW-110KW在10S-15S之間,總之電機功率越大,星轉三角時間就越大,還要考慮你的電機所帶的負荷大小