yxgwj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 602 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2019-06-16
查看yxgwj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-17 16:02
現有一任務:要求用PLC加定位模塊和觸摸屏控制9個伺服軸定位(不需插補)。
現有兩個想法1、FX1N+7個FX2N-1PG(1N還能控制兩個軸);  2、FX2N+1個FX2N-20GM+7個FX2N-10GM
請教各位師傅兩種方法是否都可行,哪種性價比更好些?

謝謝各位大師們!
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-03
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-24 12:07
可以考慮用電壓模擬量來控制伺服,PLC上擴展多通道電壓模塊,能達到9通道的就好了,也可以用永宏P(guān)LC,本身可以就可以控制4軸
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗