好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-08-20 16:24
我廠有一塊歐姆龍的溫控器,信號輸入端接的是PT100的熱電阻,每次動一下接在溫控器上的熱電阻線實際溫度值就上下跳動2-3度,剛開始我以為是線接處不好,就把線重新接了但問題依舊,請大家指點。
謝謝!|
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-08-20 18:34
換一根感溫頭就可以了