ac24v繼電器用在DC24V中會怎么樣?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-22 18:17
引用
引用第1樓xtl123925于2010-08-21 20:01發表的  :
可以用,我試過。

還可以用?別誤人子弟啊!!!
電壓相等的繼電器,把交流接到同等電壓的直流當中,線圈會因過熱而燒壞,
因為交流繼電器是電感性負載,線圈較直流繼電器要小的多,接在直流中無感抗,電阻較小,通過電流大.
直流繼電器接入同等電壓后可能會造成吸力不足或吸不合.
是因為直流接觸器的線圈在交流電中相當于阻流電感器通過電流太小.