sky072154
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-12-13
查看sky072154的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-21 19:52
ac24v繼電器用在DC24V中會怎么樣?
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 12:11
引用
引用第5樓dl2006于2010-08-22 18:17發表的  :

還可以用?別誤人子弟啊!!!
電壓相等的繼電器,把交流接到同等電壓的直流當中,線圈會因過熱而燒壞,
因為交流繼電器是電感性負載,線圈較直流繼電器要小的多,接在直流中無感抗,電阻較小,通過電流大.
直流繼電器接入同等電壓后可能會造成吸力不足或吸不合.
.......

zhengshi.