各位高級電工請注意了啊,請各位注意一下星三角的主電路圖,當Y形啟動時,比如是L1/L2/L3對應電機U1/V1/W1的端子,但是當時間到了要換為三角形運行的時候,三角形的接觸器已經把主電路的相序改變了,如果按這樣的思維?那電機原來啟動的時候如果是正轉,那一轉到三角形運行相序改變了,電機應該是會反轉???那為什么不會反轉???
   呵呵,好幾年前學校的老師講過這個理論,但是小弟忘的快,請各位高手幫忙說下為什么要換相序???



多謝!
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 631 點
下載積分: 3090 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-09-12
查看xxmsql的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-23 11:02
合作愉快!