樓主  發表于: 2010-08-26 08:42
請教各位高手:電機星三角手動起動時,用按鈕控制接觸器起動及停止。PLC自動控制時,想利用PLC一個輸出點控制三個接觸器進行星三角起動及停止,這樣是否利用PLC控制中間繼電器再控制三個接觸器工作。請問怎樣操作好些,可否畫圖說明。謝!
sugangxiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sugangxiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-26 11:18
老大PLC只用一個輸出點實現電機的星三角起動這命題有點怪吧,三個接觸器分別是A電機得電接觸器B星型接觸器(帶時間輔助觸頭)C三角型接觸器。PLC輸出點同時導通A和B。B吸合X秒(X由時間輔助觸頭設定)后斷開并接通C轉成三角運行。用PLC三個點寫段小代碼就好了 PS:手動的話上百度搜吧圖什么的很多。