lijirui
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-27 16:11


此時內部繼電器$100.00決定圖形是否顯示,因為要移動2個坐標,因此參數字數為2個。開始圖形選擇畫面中的0組0號,你也可以根據自己制作的圖形編號設定。

繼電器數為1,因為只需要控制一個畫面。

此時$100.00為是否顯示 $101代表圖形的X坐標,$102作為圖形的Y坐標,實際運作是,只需要將上述三者更改為實際PLC坐標,如三菱的PLC,D100,D101,D102,當然,你需要更改$100.00為PLC地址,參數地址順延。
問題$100.00為是否顯示 $101代表圖形的X坐標,$102作為圖形的Y坐標,對應西門子200應該是什么呀?是VD嗎?一般和PLC是怎么一個對應關系請教一下,我要用傳送指令把數據傳到相應寄存器吧!VD100在PLC里怎么設置它ON呀。
lijirui
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 17:34
沒有辦法呀,東西在那買我不做主!我很想在你那買呀!還能輔導一下!現在鉆半天還是有不懂的地方!我只管程序!再和你確認一下,觸摸屏內存為$100.00,是觸摸屏內部繼電器不用做修改。只是s7-200里把vw100.00為是否顯示,vw101代表圖形的X坐標,vw102作為圖形的Y坐標用傳送指令分別給這幾個字賦值就可以了對嗎?再次感謝!