樓主  發表于: 2010-08-28 15:17
請教各位,我想用一個電位器,控制兩臺變頻器的頻率,不知道這樣可行不?
nixianli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nixianli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 21:48
引用
引用第8樓shenxianguol于2010-09-11 21:22發表的  :
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?

1>用鉗形表量下另臺4KW電機的啟動電流多少,以此來判斷斷路器合適否的問題
2>用萬用表量電機三相和地線是否導通,通證明電機燒壞
3>量熱繼電器到電機之間的電纜是否有短路現象。

你有看熱繼電器的保護電流時多大??? 可能是保護跳了。。。。斷路器可以換個大一點的。。。。。這都是小問題咯。。。。。再不行就吧負載拆掉。。?纯措娤涫欠裾?。。。做電工沒多久???