llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-29 19:16
我有一個Q68DAIN模塊經常發熱報警,用手摸有點燙,但更換過幾次新模塊,故障依然如此,如果用風扇強行散熱能正常工作,那位師傅能幫我分析一下是什么原因?
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 20:51
還要請教樓主一個問題,我的Q68DAIN模塊發熱問題,根據你給我的答案結合現場分析可能是干擾照成的,我查了一下這個模塊的資料,上面說在模塊輸出端可以增加一個0.1-0.47mf25V的濾波電容,根據我以往修電器的經驗0.1-0.47mf是買不到的也很少用到,我想是不是資料印錯了應該是0.1-0.47uf