樓主  發表于: 2010-09-01 00:22
有一塊S7-200 CPU224 PLC 上載,下載,清除都提示輸入密碼,現在的程序就不要了,但怎么清除密碼,使PLC能夠正常使用,對西門子PLC不大了解,請高手幫忙.
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-01 08:13
引用
引用第1樓cvlsam于2010-09-01 05:34發表的  :
提示密碼時輸入 CLEARPLC

Regards

最常用的標準答案
要清除密碼,剩余的2種方法可嘗試:
1. 在STEP7-Micro/WIN 中選擇菜單“PLC > Clear” 選擇所有三種塊并按"OK"確認。輸入“CLEARPLC”,“CLEARPLC”是所有密碼的通用清除口令,但會引起相關程序等的丟失。
2. 通過程序“wipeout.exe”來恢復CPU 的缺省設置。這個程序可在STEP7-Micro/WIN 安裝光盤中找到。執行程序“wipeout.exe”不僅刪除用戶程序,而且會將CPU恢復成缺省設置,即網絡地址:2、波特率:9.6K。注意:wipeout.exe軟件不能與USB/PPI電纜配合使用,只能用原裝RS232電纜(帶黑盒的哪種)。
3. 另外,還可以在CPU 上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU 并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU 可以自由訪問。