我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-03 14:53
引用
引用第3樓xin418513387于2010-09-03 13:53發表的  :
輸出點粘連了,有備用輸出點的話換個輸出點就好了!
承接單片機、PLC、觸摸屏、變頻器. 伺服系統.組態監控系統等各種自動化控制系統定單, 詳情請致電15852735505    QQ418513387 !

如果簡單替換,不久還會壞,最好過中繼。