樓主  發表于: 2010-09-06 08:11
基本單元是FX2N-128MR擴展是FX2N-32ER
1:在寫程序時輸出只能寫到Y(jié)077,Y080以后的就寫不進去了為什么?要怎么做呢?
2:基本單元和擴展單元的COM端旅客要連在一起?
哪位高手給解決下謝謝
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-07 11:21
謝謝5樓的回答
  八進制的到77后真是一時沒想起來是100第一次用這么多點的還真不知道
  因為基本單元?28的不夠用加了個擴展時32的他們兩個是有連接電纜連在一起的用法就是把兩個當一個大一點的用
基本單元有兩個COM端和每個輸入X連在一起  擴張有一個COM端  具體他們要這么接呢?
謝謝。!