xm372494067
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 296 點
下載積分: 439 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2023-08-29
查看xm372494067的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-06 22:04
廠里有一臺800KVA的變壓器,補償柜有16個電容,電容上面的斷路器不知為什么老是自動斷開,有時幾個一起斷開,有大師知道是什么原因嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8248 個
工控威望: 10377 點
下載積分: 21102 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-07 07:59
請?zhí)峁┮韵聰?shù)據:

電容從電源斷開5分鐘之后,測量電容器的端子之間的電壓,看是多少。電容已經投運的時間是多少,電容的容量是多少》你的斷路器的而定電流時多少?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。