各位大蝦,請問:常開觸點的上升沿和常閉觸點上升沿接通的條件有什么不同呢?麻煩說的

詳細些(尤其常閉上升沿不知怎么用)
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-10 08:38
誰說“常閉本身就是高電平”?????
常閉、上升沿先分別理解清楚后,再組合起來理解。
譬如,有一繼電器正常運行時是吸合的,所以其常閉觸點就是0。繼電器斷開后,常閉觸點就會變?,其上升沿就為真一個掃描周期。 這僅僅是一個最簡單的例子。將繼電器常閉觸點更換為別的,例如M。。。。是一樣的。