沒用過丹佛斯變頻器,請大家指導!謝謝

    丹佛斯變頻器VLT2800  11KW風機負載,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,變頻器不送電信號有輸入,送電后居然沒有, 1-2 接入后變頻器不送電沒有輸入,送電后居然有輸入?
    用其他的變頻器常開點都是不論變頻器送電與否,只要變頻器不報警都沒有信號輸入啊???怎么回事請教!
    (變頻器剛送電還未進行參數設定,與參數設定有關系嗎?)
      多謝!!
    
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-10 22:01
丹佛斯2800和2900這兩個型號的變頻器報警輸出繼電器未上電時的常開,常閉狀態剛好跟上電后相反