monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-10 22:43



以上為接線圖,實驗時我沒有接電動機。我將02參數設定為1時,按下面板啟動,變頻器啟動,顯示003設定的頻率。
我將參數改為 002 (0) 302 (7) 304(2) 323 (10),短接12和18 變頻器不能啟動 ,顯示Fr 000,
請教什么問題。
多謝。
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-10 22:49
補充說明: 測量12與20 ,24V電壓正常;
也做了出廠參數回復;
請教:到底怎么回事?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-11 14:24
27端子為自由旋轉停止端子,脫開該接線,變頻器不能啟動!