A/D轉換得到的8個12位二進制數據存在D0-D7,A/D轉換器的輸出值0-4000對應溫度值0-1200°C,X0的上升沿,用循環指令將D0-D7的數據轉換為對應的溫度值,存在D20-D27。請教高手這一程序怎樣編寫?謝謝!
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-11-08
查看wjun7610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-11 20:54
0-4000對應0-1200℃了, X/12000 * 4000就得到讀書了然后直接賦值給你要存儲的區就好了,這點程序量還是自己動手吧,這樣才有提高啊