ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-13 23:40
遇到以下PLC與水有緣,
三菱FX2N進水后,CPU-E常亮,不能聯機,(染廠)
毆姆龍CPM1A進水后,ALM常亮,能聯機程序可讀,報IO總線故障,致命故障(貨梯遇臺風)
西門子224CN進水后,壞開關電源,修好后,可以使用,(恒壓供水)
東芝T1系列進水后,通電沒發現問題,只是接線端會生銹(電梯遇臺風)
基恩士KV40進水后,面板顯示器壞了,不影響使用(染廠)
以上PLC進水后都有用酒精清洗,洪干處理再通電
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 09:11
未通電情況下進水,完全曬干后一般能用

但通電情況下進水,就會產生火

特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水