suizhou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看suizhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-14 07:57
請教前輩:三菱PLCFX1S怎樣實現按開關X0接通Y0,X1感應Y1接通,X2感應Y2接通,當Y1卡料3秒時,Y1斷開,Y0不停,清除卡的料件后再按X0,Y1繼續工作,請教怎么實現謝謝
suizhou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看suizhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 18:11
我看到別人的沒有卡料檢測,我是這樣分析的,用下一個傳感器X2檢測,當Y1接通三秒,X2沒閉合,就給個信號。