樓主  發表于: 2010-09-17 04:58
PLC掃描輸入端子,運算后,是立即刷新輸出嗎?,還是慢慢的把程序一步一步執行完,再刷新呢?
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-22 19:48
每次掃描都是從上到下從左到右進行的,每次掃描到程序的任意地方,如該位被掃描激發而發生變化,只在本次周期還沒被掃描的程序變化。已被掃描的程序要到下一掃描周期才變化。例如;某次掃描掃到整個程序的一半時,一繼電器線圈被導通,它的兩個觸點一個已被掃描,一個還沒被掃描。那么被掃描的觸點要等到下一周期掃描時才動作,沒被掃描的觸點在本次掃描前動作。換句話說就是,掃描的結果變化只影響掃描前,不影響掃描后。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-22 19:55
對了,PLC掃描輸入端子,如你用"立即"指令的話就直接刷新。