引用
引用樓主yefengchen于2010-09-18 19:16發表的 這樣測量星三角電流為什么要乘以2呢? :
有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A
這句話應該怎么解釋。繛槭裁磾嗦菲飨赂佑|器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
準確的說是:斷路器上跟接觸器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
星型是一樣電流的.只是在三角時,斷路器上跟接觸器下測量的不一樣,斷路器上是接觸器下的兩倍.是因為:在三角時斷路器上的一根線到接觸器下分成了2根線!2個接觸器并聯到斷路器上就成了一根線! 如此簡單!但好多老電工不明白!因為他們沒有仔細研究過!