請教怎么用PLC測電機轉速   我自己弄個個程序,編碼器是一轉600個脈沖的,我不知道里面怎么算,才得到實際轉速,那位大師指教一下
附件: 計數3.zip (3 K) 下載次數:112
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
shendezhi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 264 點
下載積分: 528 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-12-12
查看shendezhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 22:04
你好,我是用編碼器測馬達的轉速,編碼器一轉的脈沖式600個。1樓說的應該是對的吧,我還沒試,多謝了
shendezhi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 264 點
下載積分: 528 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-12-12
查看shendezhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-24 23:37
多謝1樓冰糖的答案。我用600/轉的脈沖編碼器去測轉速測速時間是0.1秒,算出來實際轉速是對了,我又用2000/轉的編碼器去測,用0.1秒測出來的值乘以2000再除以2000   測出來的值與實際值只差幾轉,應該也是對的, 那我能不能用30毫秒的時間去測,編碼器還是用2000/轉,算出來,轉速還是差不多,