szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-19 18:51
我們有臺印刷材料的復卷機,主要是由:放卷直流電機+主驅動直流電機+2個上下收卷直流電機組成,另外有2個張力檢測(放卷檢測+收卷檢測),現在由于直流控制的零點漂移造成經常不能保持靜止恒張力以及運行中張力失控,所以想把它改為交流變頻控制系統,那位達人有相關資料能否讓我參閱一下,謝謝!
yangkehe888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangkehe888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 10:40
由于直流控制的零點漂移造成的張力以及運行中張力失控的嗎?如果真是的零點“漂移”造成你可以試試,在接條獨立接條地線(不能與現有設備的地線接在一起)。在這條地線上串接個10歐姆以下的電阻。
yangkehe888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangkehe888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-21 11:17
看來是我沒理解板主的意思,板主不是要用最實惠的方法解決問題,而是要跟上發展,汗就當我沒說過。
樓主留言:
哈哈。。知無不言,開放思維!