用中間繼電器帶的小鼓風機,在鼓風機接通切斷的時候,繼電器的觸點容易起火化,鼓風機壽面也不是很長,而且串聯在回路上的保險絲也容易燒斷,請問為了保護鼓風機和繼電器(通斷比較頻繁),可以在鼓風機回路上并聯一個能量吸收電容和電阻嗎? 我只聽說過比較小的交流負載可以這樣做,那請問這樣大的負載(750W) 可以嗎》可以要用多大的,不可以有無其他的方法呢?謝謝!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 10:19
引用
改成接觸器,不要用中間繼電器

經過這個中間繼電器轉接后,用個小的交流接觸器就可以了,不需在加什么保護觸點的吸收回路。

一般吸收回路是指對交流回路中的交流接觸器并聯,保護上一級的觸點;直流回路中指反向并個二極管,吸收線圈在通斷過程中產生的反向電動勢。
保持每天一點小進步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-20 11:04
引用
引用第4樓z00436于2010-09-20 10:43發表的  :
用固態繼電器就好多了,直流5-32v,220v,都可以選用。我們廠現在這么大功率的都改成固態繼電器了

樓上說的是直流負載,的確很好,我那設備的常用的小直流24vdc繼電器在幾年前一下子換了100多個,也有缺點,就是不能輸出短路。
樓主這個要用就要選用交流的,個人感覺沒必要,要是控制外部交流電磁閥還差不多。
保持每天一點小進步足矣。。。