regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-09-21
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

偉利科技
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看偉利科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 22:20
引用
引用第22樓萬鈞彩于2010-10-17 21:51發表的  :
漏電保護器用在某些場合下會帶來不便,最好做到接零保護不會影響到生產與工作.

我的工廠以前也用這種帶漏電保護器的空氣開關,開頭少設備開動時沒問題,但后來開動的設備增多了就出現無規則跳閘現象.后來我把那些帶漏電保護器的空氣開關改為三相不帶漏電保護器的空氣開關,并把相關的設備作好接地,不是接零.不過地線的接地點一定要良好.