樓主  發(fā)表于: 2010-09-21 21:16
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-09-21 21:34
我個人講還是必須用變壓器變出來220V!假如馬達有故障和少相地的話就麻煩了!如果你們只是一般的照明燈還是可以的