工業現場有時候比較復雜,存在各種各樣的干擾問題,大家都是怎么解決的呢?
先 說下我遇到的幾種情況

工業現場有時候會遇到各種各樣的干擾問題,
案例一再山西益林粗笨監控系統,開始調試的時候電腦和27塊儀表之間通信有干擾,用串口監控軟件可以很明顯的看到干擾存在,不知道干擾源在哪里,當時把波特率調到300有一點穩定,當時通信時好時壞,就先用著了,后來同事小呂來也沒解決問題,懷疑通信模塊的問題,我換了塊485轉換模塊照舊。后來我用萬用表測量時發現485總線和地之間有100V的電壓,把485線和電腦之間斷開單獨測量表之間的485連線電壓為0V.可以判斷干擾是從電腦傳過來的。我把插電腦的插排地線給連接起來,干擾徹底解決。
案例二順次氧調試時,從氧表出的4-20ma信號進PLC模擬量模塊,受到干擾。我把模擬量不用的端子全部短接。還是有干擾。于是懷疑是從風機房過來的干擾。當時接線時我把順次氧和風機房的地連在一塊了。把兩個地斷開。干擾問題解決。
案例三在寶塔焦化,現場情況是從PLC模擬量模塊出來的信號區PID調節儀表,在從PID調節儀表去變頻器。測量模擬量輸出模塊和地之間有100V多電壓。懷疑收到干擾。在PLC模擬量輸出模塊和PID調節儀表之間加隔離模塊。測量PLC和隔離模塊之間電壓沒有,但是隔離模塊和PID調節表之間還有100V多電壓。說明干擾有可能是從PID或者變頻器過來的。
通過以上例子說明,現場儀表的地要接好,但是非同一個系統的地不要接在一塊,以免這個系統會對令外一個系統造成干擾。益林調試時,當時沒有考慮到干擾會從電腦傳出來。