PLC通電后不運行(運行燈不亮),反復通斷電幾次又能運行了。不知和程序是否有關系?
[ 此帖被shengli44409在2010-09-25 10:02重新編輯 ]
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 08:12
有可能 兩種情況,第一種是PLC開關電源有點問題;,一種可能是PLC的輸出電源,比如有的檢測器用的PLC輸出的24伏電源,在外圍產生了短路的故障,PLC自身保護而出現這種情況,短路消除后就可以了。如果你的機子用了PLC輸出電源的話,很有可能是這樣,查下外圍,或是直接斷開PLC的輸出電源看正常不?正常即是外圍短路,仍不正常就要查PLC的電源模塊了。