虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-25 13:54
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。
后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。
后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。
請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148?
      2、加了泄放二極管后能不能解決問題?
      3、此問題與泄放二極管有關系嗎?

感謝指教!
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 14:09
有的時候是Y2,有的時候是Y5,別的點還沒有問題。
程序沒有問題。
PLC是全新的。
電柜內只有一個伺服驅動器、24V的開關電源、4個中間繼電器。應該沒有干擾的。目前先弄了幾個二極管接在接線端子上面了。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-25 14:11
引用
引用第2樓zyspcb于2010-09-25 14:09發表的  :
請問PLC輸出點是交流還是直流,如果是交流改成24V直流驅動中間繼電器進行二次放大,用中間繼電器驅動電磁閥電路穩定,直流直接驅動即可


是直流直接驅動的。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-28 20:11
非常感謝sjm213幫忙加分。
感謝大家的解答。
目前是采用的加了一個續流二極管。
如果還出現問題的話,再采用直流控制直流的固態繼電器。
但愿此問題是因為此產生的,不然就要換PLC了。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-03 22:25
看來要考慮加接固態繼電器了。
目前用的是續流二極管。