xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-05 22:17
用位信號控制STF,STR
用485D和A740的485端子通訊.
除了485通訊相關參數和電機對應參數以及加減速這些參數,還有哪些參數需要設定
運行模式 Pr79 和Pr340應該如何設置.
我一改成網絡模式就報警!
fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-03-15
查看fullspeed的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-05 22:55
沒用過A740,如果和E540差不多的話,除了通訊參數,只要設PR79為3,就是起停用STR,STF,速度調整讀參數等用485.340好像是用CCLINK時才用到的參數,485通訊好像不用。而且PR79設為3時好像PR340是無法設置的。很久以前用過485,現在都用CCLINK了,不知說的對不對。另外看FR-A7NC的說明書,貌似NET模式指的是現場總線通訊,至少在E540上無協議通訊好像和PU操作是等同的。另外好像PR122要設為9999,不然的話,通訊停止一段時間之后就會報警。
另外好像,在用A540時用本體上的485口和用FR-A5NR通訊時的設置是不一樣的,這個沒研究過。
[ 此貼被fullspeed在2007-12-05 23:24重新編輯 ]