近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況
拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀
并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的
我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系
以下是幾個例子,可供參考:
武漢某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。
濟南某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。
連云港某客戶:
威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。
溫州某客戶:
FX1N-60MT 通訊口燒毀23個!
他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。
綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞:
1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜
2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電
請大家引起注意,避免類似故障