ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況 拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀 并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的 我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系 以下是幾個例子,可供參考: 武漢某客戶: EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。 濟南某客戶: EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。 連云港某客戶: 威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。 溫州某客戶: FX1N-60MT 通訊口燒毀23個! 他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。 綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞: 1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜 2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電 請大家引起注意,避免類似故障 |
|
---|---|---|
|