孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-28 15:29
接觸器的輔助點壞了,控制回路的接法為,控制電源a經啟動按鈕去接觸器的線圈,延后回到n 。。 a相接觸器的主觸點下面取一電源經過停止按鈕去接觸器的線圈做自保線即可
李偉賢
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李偉賢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-01 08:59
我想樓主是說?赡苤饔|頭只有三組都已經用上了。。那個自保的直接跟其中的一組主觸頭接在一起。
這個問題可不可以關鍵看電路。。首先這樣接對操作人員不安全,第二就是對機器本身存在風險! 非得這樣樣看你的電路有沒有隔離了主三相電的變壓器。就是把控制部分電源跟主電源隔離開了,然后還得看接完后不同電壓會不會形成回路。如果沒有就更麻煩了,接錯了后果想得到,短路了!。 如果電壓高過控制電壓很多,如果共地。。應該至少會把接觸器燒壞。 想的問題太多了。
還是花個幾十元換個接觸器吧。急也不能那樣搞。 只等三分,莫爭一秒。