樓主  發表于: 2010-09-28 20:52
      近想開發基于GSM網絡遠程控制設備的開啟、關閉和短信故障報警。在硬件上PLC選用三菱的FX1N-40MR-001 加三菱的FX1N-232-BD通信模塊來與北京捷麥通信G100 短信模塊串口連接。可是我不知道FX1N-232-BD通訊模塊接口的電平是不是TTL,G100短信模塊的RS-232接口電平是TTL,如果電平不一致會燒壞串口。 
      在PLC通信編程還是空白,
想請教大家是不是在編程時把PLC和G100 短信模塊串口的通信格式設定一致?附上《短信模塊G100說明書》。希望友友們在這方面多多指教。想和我交流可以加QQ:110628280,說明PLC,就可以。
[ 此帖被czwjs在2010-09-28 21:14重新編輯 ]
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138934 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-14
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 00:02
三菱的FX1N-232-BD通信模塊是 RS232 驅動器, +/- 5 ~ 15V, TTL 一般是 5V, 所以不可以直接 G100