regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-09-13
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-29 15:57
步進電機控制器上面有4個段子  ENV    +5v  DIR  CP   ,CP是脈沖   DIR換向,+5v是電源,我DIR端子無論加高電平還是低電平都不能能使步進電機換向,請各位大俠幫幫看看,你們是怎么做的
zhiguogai
infinit
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 167 點
下載積分: 757 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2024-08-19
查看zhiguogai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 22:04
個人推測,你應該是使用plc發脈沖控制,然后沒串接電阻直接接線,造成電壓等級不匹配,端子燒毀