小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 20:51
SMC的比例閥供電是24VDC,信號是0-5VDC PLC的DA模塊給信號,供電的電源我直接用的PLC的24V電,F(xiàn)在工作正常。擔心長時間用電PLC的24V電會不會受損。所以想用單獨一路24V電來供電。問題就出來了,比例閥一共就三個點。也就信號電壓和供電電壓的負極是共用的。信號和供電不是一路供給的話會不會對比例閥產生損壞?


補充一下 我查了一下比例閥的供電 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供電是DC24V 最大容量是460MA
現在給一個2DA模塊供電和兩個比例閥供電。怎么計算,(我不是電工,也不是專業做工控的,所以不會算),有會算的請幫肋哦
[ 此帖被小巖在2010-10-06 13:53重新編輯 ]
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 21:13
謝謝一樓。沒有用過這個東西。這東西又不便宜所以也放不開來搞。這樣主放心了。
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-05 22:51
回六樓,能詳細點嗎?現在用的就是PLC的24V供電,模塊的0V和PLC的輸入COM共接。這樣會損壞模塊嗎?目前PLC是給兩路比例閥同時供電的。沒有異常,設備常常是24小時不間斷工作的。擔心燒PLC供電。。。加放大板怎么個加法?
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-06 13:54
自己頂一下,設備運出前得明白這事